- MegaOT: Frage wegen Elektro-Kabeln - Toby0909, 23.07.2007, 10:11
- Re: MegaOT: Frage wegen Elektro-Kabeln - igelei, 23.07.2007, 10:27
- Re: MegaOT: Antwort zum fliegenden Kabelsalat und den möglichen Gefahren - Worldwatcher, 23.07.2007, 12:00
- das stimmt mich nachdenklich - Toby0909, 23.07.2007, 12:32
- Re: MegaOT: Antwort zum fliegenden Kabelsalat und den möglichen Gefahren - Worldwatcher, 23.07.2007, 12:00
- Re: MegaOT: Frage wegen Elektro-Kabeln - weissgarnix, 23.07.2007, 10:29
- also kann ich da ein bisschen"Inflation" betreiben:) owT - Toby0909, 23.07.2007, 11:16
- Re: also kann ich da ein bisschen"Inflation" betreiben:) owT - weissgarnix, 23.07.2007, 11:40
- das ist egal - Hauptsache es brennt nicht, wenn ich nicht daheim bin...owT (o.Text) - Toby0909, 23.07.2007, 12:03
- Re: also kann ich da ein bisschen"Inflation" betreiben:) owT - weissgarnix, 23.07.2007, 11:40
- also kann ich da ein bisschen"Inflation" betreiben:) owT - Toby0909, 23.07.2007, 11:16
- Fehlerstromschalter ('FI-Schalter') - BillyGoatGruff, 23.07.2007, 18:17
- Re: Fehlerstromschalter ('FI-Schalter') - Fremdwort, 23.07.2007, 18:29
- Re: Fehlerstromschalter ('FI-Schalter') - kein Strombegrenzer - BillyGoatGruff, 23.07.2007, 23:02
- Re: Fehlerstromschalter ('FI-Schalter') kann sogar kontraproduktiv sein - Worldwatcher, 23.07.2007, 23:21
- Re: geht sogar noch drastischer:) - Fremdwort, 24.07.2007, 09:26
- Re: geht sogar noch drastischer:) Klar doch - Worldwatcher, 24.07.2007, 21:36
- Re: geht sogar noch drastischer:) - Fremdwort, 24.07.2007, 09:26
- Re: Fehlerstromschalter ('FI-Schalter') - Fremdwort, 23.07.2007, 18:29
- Re: MegaOT: Frage wegen Elektro-Kabeln - igelei, 23.07.2007, 10:27
Re: Fehlerstromschalter ('FI-Schalter') kann sogar kontraproduktiv sein
-->Hallo Fremdwort,
der Fehlerstromschutzschalter soll verhindern das der Betriebsstrom oder ein Teil dessen über den Schutzleiter zur Energiequelle zurückfliesst. Da durch Kopplungseffekte bei Wechselstromm immer ein kleiner Strom auf das Schutzpotential übertragen wird, hat man einen Wert festgelegt bei dem die Versorgungsenergie automatisch abgeschaltet wird. Es gibt Fehlerstromschutzschalter mit verschiedenen Charakteristiken und Empfindlichkeiten. Sinn des Schutzuleiters ist ein definiertes Potential zu den Verbrauchern zu führen um an leitfähigen Teilen des Verbrauchers definierte Bedingungen zu gewährleisten. Der Schutzleiter muss per Definition stromfrei gehalten werden.
Das in den IT-geräten meist Schaltnetzteile verbaut werden ist es erforderlich die Energiezuleitung über sogenannte Netzfilter anzuschliessen. Je nach Filterauslegung können da entsprechende Fehlerströme in den Schutzleiter abfliessen. Werden mehrere Netzteile an einen Verteiler angeschlossen so adieren sich die Ableitströme, dabei können sehr leicht die Triggerschwellen der FI-schalter überschritten werden, und damit der Schalter ausgelöst werden.
Bei Netzwerken in denen mehrere Rechner an verschiedenen Phasen des Energienetzes hängen, weil zum Beispiel die Verschieden Räume an verschiedenen Phasen des Energienetzes hängen, kann es vorkommen das über die Kabelabschirmung der Datenleitung Ausgleichsströme fliesen die auch zur Auslösung des FI-schalters führen können.
Auch entstehen unter Umständen Induktionsschleifen in denen durch entsprechende magnetische Energieimpulse(z.B.Aufzugsmotore werden eingeschaltet) Spannungen induziert werden, die einen dem Schleifenwiderstand entsprechenden Stromimpuls zur Folge haben. Solche induzierte Impulse addieren sich unter Umständen auch zu den Ableitströmen, und können dann auch den FI-schalter auslösen. Solche Effekte sind nur mit einem erheblichen Messaufwand nachvollziehbar, ausserdem braucht man eine ganze Menge Erfahrung um solche Zustände zu erkennen, und richtig zu interpretieren.
Idealer Weise wird der Schutzleiter am Sternpunkt des Drehstromnetzes mit der Potentialausgleichleitung die zum Fondamenterder geht verbunden.
Statt Fi-schalter ist es besser Energieverteilerleisten mit eingebautem Filter zu verwenden, so werden zumindest ein Teil möglicher Störimpulse die aus dem Versorgungsnetz kommen können weggefiltert.
Nicht ohne Grund werden Rechner mit USV's betrieben, so können zumindest Datenverluste auf den Speichermedien minimiert werden.
Gruss Ww